  11月4日上午,荆门石化火炬突然燃烧并有浓烟,引起市民广泛关注。当晚8点半左右,市生态环境综合执法支队就此向广大市民作出情况通报。

  当日9时35分左右,荆门石化280万吨/年催化裂化装置解析塔底重沸器法兰发生异常泄漏,现场液化气味明显,安全风险较大,处理不当极易引发燃气爆炸安全事故。该公司立即启动应急预案,对现场泄漏点进行消防掩护,并对解析塔进行工艺泄压处置,减少泄漏量,避免发生次生安全事故。在工艺处置过程中需通过点火炬方式快速泄压,避免漏情扩大,引发安全事故。上午9时53分,该公司通过微信向生态环境部门汇报,预备放火炬。

  10时30分,该公司开始点火炬泄压,由于塔内压力太高,泄放初期液化气流量较大,出现冒黑烟现象,持续50分钟左右。12时塔内压力降到0.2MPa,火炬燃烧正常,无冒黑烟现象。

  15时,现场达到作业条件后,该公司开始进行设备抢修。到20点左右,漏点已堵住,正在进一步处理,预计22:30左右处理完,之后装置逐步恢复开工,开工正常后火炬熄灭。

  荆门石化火炬系统是炼油生产中重要的安全环保设施,通常用于生产装置在应急状态下可燃气体的紧急泄放通道,避免装置在异常情况下设备超压造成火灾爆炸事故,同时避免可燃气体直接排入大气污染环境。